发表于 2019-1-11 11:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  消防水泵在消防系统设置过程中,作用极大,它的一般重量为 0.5~3t ,此时应该设置手动起重设备,并且梁下要设置导轨,手动葫芦等设备。另外消防水泵房内的架空水管道,不应阻碍通道和跨越电气设备,当必须跨越时,应采取保证通。

  消防水泵房的设计应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施,并应符合下列规定:

  1 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于 10 ℃ ,但当无人值守时不应低于 5 ℃ ;

  2 消防水泵房的通风宜按 6 次/h 设计;

  3 消防水泵房应设置排水设施。

  消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,……停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置:

  本文纯属转载,原文链接:http://www.330bw.com/page114?article_id=203 如需要转载,请保留出处。