知识普及:动压指的是流体沿运动方向产生的动能,静压指的是流体对管壁产生的垂直作用力。
按照 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1 消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa,但当大于 0.70MPa 时应设置减压装置;
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa,且消防防水枪充实水柱应按 13m 计算;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算。
室内消火栓系统动压、静压要求及新老规对比
消火栓系统工作原理图
该条提出室内消火栓的栓口压力是以动压为标准的,对于静压和动压,该规范有术语解释,解释如下:
2.11 静水水压:消防给水系统管网内水的静止时管道某一点的压力,简称静压。
2.12 动水水压:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。
静压要求
5.3.3第3稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa.