  消防水泵对于消防安全来说,非常重要。它一般作为临时高压系统主要供水设施的消防水泵,在其工作之前,必须要进行稳压泵调试,模拟设计起动条件,稳压泵应立即起动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。

  最新规定:消防水泵调试应符合下列要求

  ① 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;

  ② 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;

  消防水泵启动时间是指从电源接通到消防水泵达到额定工况的时间,应为20s~55s之间。林峰肪关注消防动态,想了解更多消防常识请关注我们