  稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,在消防设置系统中占有重要地位。消防稳压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水消防稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,其作用是不言而喻的。

  稳压泵有什么样的设置要求呢?

  1. 流量要求

  1) 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。

  2)消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄露量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。

  3) 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。

  2. 压力要求

  1) 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。

  2) 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07~0.10MPa。

  3) 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。

  3. 稳压泵应采用自灌式吸水方式。采用天然水源时水泵的吸水口应采取防止杂物堵塞的措施  http://www.cqzytz.com/page124?article_id=300