成都论坛

你知道关于探火管布置的温度要求吗?

[复制链接]

438

主题

438

帖子

819

积分

高级会员

Rank: 4

积分
819
分享到:
发表于 2018-11-23 14:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  根据探火管灭火装置容器内充装药剂的不同,可分为不同类型的探火管灭火装置,如七氟丙烷探火管灭火装置、二氧化碳探火管灭火装置和干粉探火管灭火装置。

  1、 探火管灭火装置是否可以用于冷库,高温场所等?

  不可以,规范对探火管灭火装置应用场所的温度有要求。

  条文依据:

  《探火管灭火装置技术规程》 CECS345-2013

  4.1.3 储存装置的布置应符合现行国家标准《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193、《气体灭火系统设计规范》GB 50370和《干粉灭火系统设计规范》GB 50347的规定。二氧化碳、七氟丙烷探火管灭火装置的使用环境温度为0℃~50℃;干粉探火管灭火装置的使用环境温度为-20℃~50℃。

  探火管灭火装置是否可以用在高温或低温场所,探火管布置温度要求

  2、 探火管是否可以布置在高温场所?

  规范对探火管的布置场所温度有要求,不应超过80℃。